久久京东热成人精品视频,伊人久久综合,国产一区二区精品自拍,在线精品国精品国产3d

<menu id="e206k"></menu>
<center id="e206k"></center>
  • <menu id="e206k"></menu>
    <center id="e206k"></center>
  • <menu id="e206k"><noscript id="e206k"></noscript></menu>
    當前位置: 初中物理 / 綜合題
    • 1. (2020九上·濱海期末) AB和CD是完全相同的兩條帶有絕緣皮的導線,它們并行地埋設在甲、乙兩地之間,如圖所示(假設AB和CD導線單位長度的阻值為r)。由于深埋地下,當兩導線上發(fā)生斷路、兩導線之間發(fā)生短路及發(fā)生漏電現象(即相當于兩根導線之間在漏電處接入一個未知電阻)時,故障位置不容易被觀察到。為了判斷故障的類型和位置,維修人員通常在導線的左右兩側安裝檢測電路,在左側安裝檢測電路,其中已知電阻 R0為保護電阻,右側加裝電壓表V2 , 如圖所示。

      若電流表有示數,且電壓表V1與電壓表V2的示數幾乎相同,可視為導線無故障。請分析維修人員檢測數據,回答下列問題:

      1. (1) 若檢測電路中電流表示數為0,電壓表V2示數為0,表明輸電線故障為
      2. (2) 若檢測電路中電流表為I,電壓表V1示數為U,電壓表V2示數為0,表明輸電線故障為 。則故障處與甲地的距離約為 。(用r、I、U、R0表示)
      3. (3) 若檢測電路中電流表為I,電壓表V1示數為U,電壓表V2示數為U′,且U′明顯的比U小,則表明輸電線故障為 。則故障處與甲地的距離約 。(用r、I、U、U′、R0表示)

    微信掃碼預覽、分享更方便