1.
如圖甲所示為在溫度為10 ℃左右的環境中工作的某自動恒溫箱原理簡圖,箱內的電阻R1=20 kΩ,R2=10 kΩ,R3=40 kΩ,Rt為熱敏電阻,它的電阻隨溫度變化的圖線如圖乙所示。當a、b端電壓Uab<0時,電壓鑒別器會令開關S接通,恒溫箱內的電熱絲發熱,使箱內溫度升高;當Uab>0時,電壓鑒別器會令開關S斷開,停止加熱,恒溫箱內的溫度恒定在℃。